fred101 schreef:... Rene, weet daar veel van. ...
Fred
Tjalling,
deze spark gaps zijn niet zo erg geschikt om pieken op een 230V lijn tegen te gaan.
Als een spark gap aanspreekt is de max spanning over de vlamboog lager dan 230V. De spark gap gaat niet uit geleiding totdat er iets defect raakt. Je sluit de 230V kort.
Als je een 230V lijn wilt beveiligen kom je meestal bij varistoren uit. Bijv de S14K275 of de S20K275 van Epcos.
Er zijn wel wat regels en beperkingen met deze varistoren. O.a. veroudering, een beperkt aantal grote pieken kan gedurende de levensduur worden verwerkt. Bij pieken gaat een varistor, zo ongeveer als twee in serie geschakelde zenerdiodes, geleiden. Alleen de piek wordt vrij effectief kortgesloten en in warmte omgezet. Een grote piek betekent veel warmte en soms een ontploffende varistor!
Eventueel beveiligen in combinatie met een filter en smeltveiligheid.
Er zijn varistoren voor in de meterkast die, één keer, 50kA aankunnen.
Een S20K275 is snel, ong 25ns, heeft meer dan 10Mohm isolatieweerstand, kan 8kA (8000A) puls van 8us verwerken, de spanning bij 100A is 710V en de capaciteit is 630pF.
Voor datalijnen zijn deze spark gaps beter geschikt. Alleen gaat mijn voorkeur dan uit naar gas surge arresters. Deze gas surge arresters, bijv de 90V uitvoering, hebben een isolatie weerstand van 1Gohm en een capaciteit van 1pF. Spark gaps en gas surge arresters zijn wel langzamer dan varistoren.
Bij aanspreken staat er ong. 10-15V over de aansluitingen.
(Dankzij Fred dit verhaal

)
Mochten er nog vragen zijn, stel ze!
René